在日常生活或是工作学习中,有时会发生突发事件,为了避免造成重大损失和危害,常常要根据具体情况预先编制应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是的小编为您带来的触电事故应急预案10篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
一、应急事项:
为了使发生人员触电后降低损失,保障国家人民生命财产安全,制定本预案。
二、上报程序:
发现人员有触电现象,安全员立即报告副组长,并按照要求逐级上报。
三、应急措施:
一旦发现人员触电,现场指挥采取措施,使触电人员脱离电源,脱离电源的方法:
1、断开电源开关;
2、用相应的绝缘物(如干燥的木棍等)使触电者脱离电源;
3、现场可使用短路法使空气开关跳闸。
四、就地急救,并拨打120或医院电话。
1、如果触电人呼吸停止,心脏停止跳动,在没有其他致命外伤的情况下,必须立即抢救:呼吸停止时,采用人工呼吸法,心跳也停止时,同时采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
2、医护人员到达现场以后,抢救工作移交医护人员进行。
五、协助上级调查取证并做好善后处理:
1、向调查组提供相应材料,配合取证。
2、填写记录
1总则
1.1触电事故是发电企业生产、作业过程中常见的事故,也是企业人身伤亡事故的主要类型。为及时、有效地应对触电事故,尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救出来,把事故的人员伤亡减少到最小程度,根据《发电企业人身伤亡事故应急总预案》,制定《淄博大成热电有限公司触电人身伤亡事故应急预案》。
1.2本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保电网、保供汽、保设备”为原则,结合实际情况进行制定。
1.3本应急预案适用于淄博大成热电有限公司所属各单位从事生产、作业的员工及在所属企业区域内从事各类生产、作业的外来人员。
2事故类型、危害程度分析及应急处置基本原则
2.1触电事故的种类和规律
触电事故的发生多数是由于人直接碰到了带电体或者接触到因绝缘损坏而漏电的设备,站在接地故障点的周围也可能发生人员触电事故。触电可分为以下几种:
(1)人直接与带电体接触的触电事故:按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,此类事故可分为单相触电和两相触电。单相触电是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。两相触电是指人体两处同时触及两带电体而发生的事故,其危险性较大。此类事故约占全部触电事故的40%以上。
(2)与绝缘损坏电气设备接触的触电事故:正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的,当绝缘损坏而漏电时,触及到这些外壳,就会发生触电事故,触电情况和接触带电体一样。此类事故占全部触电事故的50%以上。
(3)跨步电压触电事故:当带电体接地有电流流入地下时,电流在接地点周围产生电压降,人在接地点周围两脚之间出现电压降,即造成跨步电压触电。
2.2触电事故的原因分析
(1)没有严格执行工作票制度,如:检修不使用工作票;未经验电且工作地段两端未挂接地线即在高压设备上作业;无人监护情况下,单人在高压设备上工作,未悬挂标示牌和装设遮栏;电气安全知识不足、技术不熟练、未经考试的短期劳动合同工、临时工等非电业工作人员在高压设备上工作;
(2)没有严格执行操作票制度,如:倒闸操作不使用操作票;无人监护进行电气倒闸操作和保护的投退;未经“三核对”就盲目进行电气倒闸和保护的投退操作;未经唱票、复诵就盲目进行电气倒闸操作;不按规定使用合格的安全工具进行操作;
(3)便携式和移动式设备管理不规范,使用不当等。
2.3触电事故的危害分析
人体因电流通过所受的伤害可分电伤和电击两种,其对人体的伤害如下:
(1)电伤电伤是因为触电而使人体的外表局部受伤,有灼伤和电烙印等。这种触电往往因电火花或电弧的发生而造成,会引起刺痛的感觉。
(2)电击电击是指触电伤亡事故。当人体与有电导体接触时,有电流通过人体,电流产生的热将人体表皮烧伤,发生水泡,这样皮肤电阻骤然减低,电流加大;在大电流通过人体时,神经细胞受伤,产生局部麻痹,使触电人不能自我脱离险境,被电“吸住”;电流对人体的伤害进一步加重,至使有一部分电流通过心脏,引起心脏或呼吸器官发生麻痹,造成死亡事故。
2.4触电事故的应急处置基本原则
触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行急救,并不断地坚持进行,同时及早地与当地医疗部门联系,争取医务人员迅速急时赶往发生地,接替救治工作,在医务人员未接替救治前,现场救治人员不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏停止擅自判断伤员死亡,放弃抢救。
3触电事故应急救援领导小组及应急救援指挥机构及其职责
3.1触电事故应急救援领导小组及应急救援指挥机构
组长/总指挥:经理
副组长/副总指挥:副经理
成员:各车间、处室负责人
本应急预案日常管理办公室设在公司安全环保处,处长兼日常管理办公室主任。
3.2触电事故应急救援领导小组职责
(1)组织编制、审批触电事故应急预案,制定应急演练计划,并组织实施与评审,确保应急预案的有效性、符合性。
(2)负责应急措施预案文件的维护、更新、报备管理。
(3)触电事件发生时,负责急救工作的指挥与调度,落实后勤工作,协助事故处理与调查。
(4)制定培训计划,使相关人员清楚应急准备与响应要求及其职责。
(5)制定演练计划,定期组织进行应急演练,并在演练之后,评价演练的效果,提出改进的意见。
3.3应急救援指挥机构职责
3.3.1在发生触电事故后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。
3.3.2根据事故情况立即按本预案规定程序,组织力量对现场进行事故处理,及时汇报集团公司,必要时向地方政府汇报。
3.3.3负责逐级向集团公司、中农化总公司报告事故及处理进展情况。
3.3.4应急状态消除,宣告应急行动结束。
4触电事故的预防
4.1定期组织学习《电业安全规程》,提高用电安全意识,重视触电事故带来的危害,防止触电事故的发生。
4.2提高执行“两票”重要性的认识,严格执行“两票”制度,杜绝触电事故的发生。
4.3按照电气安全规范的要求,采取严格的安全技术措施,加强电力设施的维护,防止设备老化造成的误触电事故;加强对安全工器具的管理,防止因工器具不合格造成的误触电事故。有关的安全技术措施包括:
(1)有关电气绝缘、屏护和安全间距方面的安全技术措施;
(2)保护接地和保护接零措施以防止间接触电;
(3)根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压;
(4)用电设备配置必要的漏电保护装置;
(5)合理使用基本安全防护用具,如绝缘棒、绝缘钳、高压验电笔等,合理使用辅助安全防护用具,如绝缘手套、绝缘(靴)鞋、橡皮垫、绝缘台等。
4.4按照《安规》要求,制定并落实好各项安全用电组织措施,制定安全用电措施计划,认真执行各项规章制度
4.5加强员工的预防触电技能培训和触电紧急救护知识培训。
5信息报告程序5即时报告及事故快报
发生触电事故后,事故现场应立即向主管部门、安全环保处报告,主管部门、安全环保处向分管副总经理报告,并及时逐级报告集团公司、中农化总公司安全监察部门;
事故单位应在4小时内将事故原因、处理经过、人员伤亡、抢救情况以快报形式逐级报告集团公司、中农化总公司安全监察部门。
6应急处置
6.1应急预案的启动
6.1.1发生触电事故时,事故现场的作业人员,应及时将现场情况报告主管领导,主管领导应及时报告领导小组的正、副组长,同时将情况通知安全环保处。事故现场作业人员也可直接报告领导小组的正、副组长,同时报告安全环保处。
6.1.2领导小组的正、副组长接到报告后,根据具体情况,确定是否启动本预案。
6.2危急事件的应对
6.2.1在接到事故现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构领导小组成员(包括组长、副组长、成员)必须立即奔赴事故现场组织抢救,保护好现场,并采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,同时根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。
6.2.2发现有人触电,应立即断开电源,使触电者迅速脱离电源。如果伤者神志不清,判断意识无,呼吸和心跳微弱时,在没有搬移、不急于处理外伤的情况下,立即进行口对口人工呼吸急救,并根据伤情迅速联系医疗部门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心重要脏器供氧,在医护人员到达之前不得延误或中断。
6.2.3触电者未脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员。
6.2.4如果触电者处于高处,应采取可靠的措施,防止触电者解脱电源后自高处坠落。
6.2.5高处发生触电,为使抢救更为有效,应及时设法将伤员送至地面。在完成上述措施后,应立即用绳索迅速将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。
6.2.6在事故发生后,现场的最高负责人为现场的最高指挥人员,统一指挥与调度,最高指挥员应保持冷静的头脑,有序地指挥现场救护工作,确保伤员得到及时有效的救护。
6.2.7现场参与救护工作的人员,应积极参与紧急救护工作,服从指挥人员的指挥与调度,有救护经验的人员要及时赶到事故现场,参加对伤员的救护,其他人员应保持现场的秩序,配合救护人员工作。
6.2.8如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作,但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。初期恢复后,伤员可能神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
7应急物资与装备保障
7.1现场可备一些抢救用药如肾上腺素等药物。
7.2现场触电抢救,对采用肾上腺素等药物治疗应持慎重态度。如没有必要的诊断设备和条件及足够的把握,不得乱用。在医院内抢救触电者时,由医务人员经医疗仪器设备诊断后,根据诊断结果再决定是否采用。
8后期处置
现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全环保处应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。事故的调查和处理按照国家电力公司《事故调查规程》进行。
20__年汛期,区安全科在公司领导的正确领导和决策下,时刻紧绷防汛这根弦、保持高度警惕,重点安排防汛工作布署,加强了对企业重点部位的防汛监控,制定了防汛抢险工作预案和防汛工作计划安排表,加强值班值守,公司上下同心同德,打赢了一场场刻骨铭心的攻坚仗。
现将__区安全科20__年防汛工作汇报如下:
(一)提高防汛意识,广泛宣传动员。
今年汛期开始时间比往年提前一个月,为了让__区员工和入区企业提高认识,安全科积极宣传,多次利用微信群、微信公众号、QQ群、短信平台等发布汛期预警及相关消息,让大家提高对汛期的认识,提早做好准备。
6月7日,__区安全科还组织召开了入区企业汛期工作动员部署会,要求企业制定应急预案、加强应急值守、做好防汛宣传和演练,避免在汛期造成财产损失。同时为了落实各级责任,__区还和入区企业代表签订了20__年防汛目标责任书。加强了对全员防汛责任意识的重视,明确防汛抢险人员队伍工作职责和责任范围,责任到人。在防洪抗汛期间,安全科把防汛工作与安全工作紧紧结合,同时布置、同时检查,推动了__区安全管理和防汛工作的有序进展。
(二)开展汛期安全工作检查,集中力量整治。
20__年汛期的北京天气多变,多变的隐患更多潜伏在房山,截至9月11日8时,房山区累计平均降水量510.4毫米,比常年(取1980至20__年的多年平均值,下同)同期(482.3毫米)增加6%。汛期累计平均降雨475.2毫米,比常年同期(408毫米)增加25%。最大降雨日是7月6日,全区平均降雨量达65.3毫米;最大降雨站点为长阳站。
汛期期间的强降雨造成多处路段积水,应对形势异常复杂严峻。为保障__区汛期工作有序开展。6月22日上午,__区党委书记、总经理齐彦军同志;__区党委副书记、副总经理、非公企业党委书记刘涛同志还冒雨亲自到企业检查防汛工作。重点检查了企业的防汛物资、防汛应急预案、防汛物资储备情况等内容,对检查中存在的问题,限期整改,要求企业做好__区汛期防灾减灾的各项工作,保障生命财产安全。
汛期期间,安全科还加大了对重点部位的防汛布控工作。查看了海聚综合服务中心地下车库的防汛沙袋布控情况,参与了防汛物资沙袋的运送工作,为__区20__防汛工作安全打下坚实基础。
(三)加强防汛值守,保证指挥畅通。
良乡__区坚决贯彻落实“阴天就是预警,雨声就是命令”的指示,严格执行24小时值班,领导带班制度。坚决落实防汛工作“在岗、在职、在责”要求,密切关注雨水情变化,定期对值班室电话、传真,视频会议系统等进行检查维护,确保政令畅通。
今年汛期降雨量明显增大,暴雨预警也频繁出现,为了做好防汛工作,安全科在__区党委书记、公司总经理齐彦军同志的带动下,每有预警就在单位值守,每次都坚守到预警取消。同时公司其他值班人员也都严格落实24小时值班和领导带班制度,值班人员全部在岗在位,认真履职,认真做好防汛值班记录,确保一旦发生汛情(灾情)能及时传达,及时采取有效措施进行抢险救灾,将损失降到最低。
领导高度负责的工作精神感召激发了__区全体员工的工作热情。__区安全科的每名员工更是把每一次预警当作一次战斗的集结号,顶着危险迎难而上,担当、尽职、随叫随到,没有一人喊苦喊累,真正履行了一个真正的安全人员所应做到的义务职责。在汛情面前,安全科所有人员用实际行动发扬着爱岗敬业、甘于奉献的精神,为__区的平安发展贡献着力量。
总之,20__年汛期,安全科在公司领导的正确指挥下,科室上下团结一心,提前部署,防控,严格检查,周密安排迅速排险救援,圆满地完成了20__年防汛工作,确保了__区防汛工作顺利完成。
一、概述
当一定量的电流能量(静电)通过人体,对人体造成损伤或功能障碍,甚至死亡的称为电击伤,俗称触电。日常生活中,劳动生产中偶有发生触电伤害事件,重者可当场死亡,轻者如不及时抢救也危及生命,因此,如发生相应伤害应在第一时间内及时处理,以尽可能降低对人体的危害,为后期抢救蠃得时间。
二、领导小组
项目部成立相应的触电应急领导小组,组长由项目经理担任,另设副组长,组员由各科室负责人和其他部分人员组成。并根据项目部的机构设置及各施工队伍设立情况,分别成立应急小组,建立健全有关气度,制定应急联系方法,并开展预防宣传活动。项目部应急领导小组名单报分公司领导小组备案(名单附后)。职责如下:
㈠组长:接到警报后,应迅速了解事故情况,作出指示决策,下达应急抢险命令。
㈡副组长:根据组长下达的抢险命令,组织人员开展抢险工作,并做好事故通报和事故处理工作。
㈢相关部门
①办公室:值班电话设置于办公室内,负责事故的接报;配合主管领导做好事故的评价及传递、上报等信息处理工作;做好事故现场拍照、收集证据工作;根据领导指示、决策,做好上传下达,协调有关工作事宜。
②其他职能部门/单位:根据现场抢救机构的指令,及时组织物资和技术人员,投入抢险工作。
三、电击的表现
㈠轻者有头晕、心悸、面色苍白、四肢乏力;
㈡重者有尖叫后立即昏迷、抽搐、休克、呼吸停止甚至死亡;
㈢皮肤局部出现电灼伤,伤处焦化或炭化;
㈣电击后综合症,出现胸闷、手臂麻木不适。
四、现场急救
㈠立即切断电源,未切断电源时抢救人员切匆直接接触电击者;
㈡对呼吸停止者立即进行口对口或压胸式人工呼吸;
㈢对心跳停止者立即进行胸外心脏按压,坚持进行可持续数小时,直到患者心跳复苏正常或确定死亡为止;
㈣抢救的同时急送医院急救。
五、电击伤的预防
㈠熟练掌握安全用电知识;
㈡非专业人员严禁带电操作;
㈢工地设立安全电警示牌;
㈣带电设备挂设“有电危险”标识牌。
一、目的
为及时补救施工现场的触电事故,将事故损失降低在最低限度,高效、有序地组织事故抢险、救灾工作,最大限度减少人员伤亡、财产损失和对周边环境造成的影响,维护正常的生产经营秩序,按照电业安全工作规程和南方电网广东电网公司的有关要求,结合我公司及220kV沥沙变电站工程实际,制定现场触电事故应急预案(以下简称《预案》)。
二、适用范围
本预案适用于广州电力建设有限公司220kV航云变电站工程项目部和个人。
三、相关文件
1、电力建设安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
2、电业安全工作规程(变电所电气部分)
3、工程危害辨识风险评价
4、公司安全用电管理制度
四、触电事故可能性预测
针对公司从事电力建设的行业特点,特别是新建施工项目。发生触电事故时,会使触电者伤亡。
1、作业触电起因:
①、带电操作没有按规定穿戴安全保护用品;
②、非专职电工装、拆电气设施。
危害:轻则损坏电气线路、电气设备,重则影响电网运行或人员触电造成伤亡。
2、使用施工机具触电原因:
①机具外壳破坏;
②机具固有绝缘严重降低;
③接入高于额定电压;
④未接保护接地或接零;
⑤边使用边修理;
⑥未穿戴防护用品。
危害:机具损坏或工作人员触电。
3、雷击触电原因:
①雷击地区,设备接地网绝缘电阻过大或没接地网;
②雷雨时超出防雷范围作业;
③雷雨时进行电气试验;
危害:设备损坏,人员伤亡。
4、生活用电触电原因:
①生活场所过于潮湿;
②生活电线乱拉乱接;
③生活人员粗心大意。
危害:经济损失,人员伤亡。
五、应急处理组织机构
1、组建义务抢救队
每一项过程必须在现场组建一支义务抢救队。义务抢救队必须达到“召之即来,来则能战”的要求。义务抢救队设正、副队长各一名,正副队长在任何时候至少要有一人在现场。正副队长应具备完成抢救工作的能力,具备调配现场人员、资源的权力,并取得外界的相关信息。
正、副队长的职责:触电事故一旦发生,迅速组织义务抢救队赶往事故现场,实施应急预案。
义务抢救队队员:主要由管理人员和从各施工班组抽调,平时在班组参与施工。如遇触电事故则应在第一时间赶往事故现场,参加救援工作。义务抢救队还负责所在班组施工区域的警报工作,如施工班组所在区域发生触电事故,则该班组的义务抢救队队员有义务在第一时间切断电源,向义务抢救队的通讯员报警,巯散人员,并能采取相应的紧急救措施。
通讯员:义务抢救队必须设一名通讯员,通讯员必须熟知各义务抢救队队员的通讯方法,具备各种必要的通讯器材(如广播、电话等)。通讯员在接到警报后必须在以最快捷的方式并以最简短、清楚的语言通知各义务抢救队员,以及医疗救护人员,情况严重应及时向120请求救助。同时按事故报告程序将事故逐级上报。
2、医疗救护队:每一项工程必须设一支医疗救护队,医疗救护队成员必须能正确运用现场紧急救护方法,配备必要的车辆、担架、急救药品等。
医疗救护队负责寻找、营救、保护、转移触电事故中的受伤人员。
3、义务抢救队:(附页1)
队长:
副队长:
成员:
六、资源条件保障
1、器材
(1)根据电力基建施工的特点,及现场的实际需要必须配备足够的适合于抢救的通讯器材、防护器材、车辆等,并组织相关人员对各种器材定期检查其有效性。
(2)施工现场必须绘制平面图,标明各种抢救器材存放的地点,并为各义务抢救队员所熟知。
2、人员:抢救队的组建必须本着便于领导、便于集结和开展救援的原则,落实成员,并根据现场的实际情况经常调整。
七、现场抢救
1、现场操作班组的应急措施
触电事故发生后,触电事故发生区域的所在班组以班长为中心,迅速采取以下措施:
(1)向义务抢救队的通讯员报警。
(2)切断电源,使用就近的抢救器材抢救,尽可能控制住事故的扩大,巯散现场人员。
2、应急预案的实施
(1)通讯与报警
义务抢救队的通讯员接到报警后,必须立即:
①在已运行的变电所发生触电事故,凡有可能危及运行系统的触电事故均要向运行单位及120报警。
②以最快捷的方式召集义务抢救队员到事发现场。
③报警通讯时,应讲明是什么类型的触电,在什么地点,什么设备等必要因素。
④逐级向上级报告触电事故。
(2)现场抢救
对触电事故义务抢救队的基本任务有:
①营救、寻找、保护、转移事故中心区的人员;
②巯散人员、转移物资;
③现场抢救伤员;
④派人观察是否会发生火灾险情。
(3)触电的应急处理
①触电的电气设备可能仍带电,抢救时要防止人员触电;
②进行触电抢救时应根据触电场所电气装置具体情况,采取必要安全措施。抢救时:
A、应遵照规定操作程序拉闸,切忌在忙乱中带负荷拉刀闸。低压停电应拉开自动开关而后再拉开刀闸开关,电动机停电应先按通知按钮释放接触器或磁力起动器而后再拉开刀闸开关,以免引起孤光短路。在操作高压开关时,操作者应戴绝缘手套和穿绝缘靴;操作低压开关时,也应尽量使用绝缘工具。
B、如采取剪断线法断电,应用绝缘完好的电工钳,非同相导线应在不同部位剪断,以免在钳口处发生短路。剪断应选择在靠队员方向有绝缘等级的绝缘棒支持的附近,防止被剪断的导线落地后触及人体或短路。
C、如无法采取剪断线法断电,应用绝缘完好及符合绝缘等级的绝缘棒将伤员与带电设备分离或人为制造短路事故令开关跳闸。
(4)事故后恢复
对设备恢复、抢修,要有技术负责人在现场,由技术员编写好施工作业指导书,并由技术负责人审批后方能实施。恢复后要对设备试验,试验合格并确定安全后方能送电。
八、培训与演练
1、对操作人员的培训内容
①鉴别异常情况并及时上报的能力与意识;
②对待触电事故如何处理;
③自救与互救的能力。
2、对义务抢救队员的培训
①各种器材、工具的技能与知识;
②任务的目的和如何完成任务;
③与上下联系的方法。
3、对其他人员的'培训
①具有哪些外线隐患;
②防护用具的使用;
③紧急状态下如何进行。
4、每个项目部定期组织演练。
九、预案的评价及修改
1、为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去,及对不断变化的具体情况保持一致,预案至少应每年重新修编一次。
2、对公司新增装置和人员变化进行定期检查,对预案及时更新。
3、在实践和学习中提高指挥水平,对预案进一步合理化。
十、应急部门联系方式
一、工作场所
中宁分公司庭院管网施工用电作业现场。
二、事件特征
作业人员在电压等级220V及220V以上的设备上工作,发生触电事件,造成人员伤亡。
三、岗位应急职责
3.1成立事故急救小组
营销管理部最高负责人和部门所有人员组成应急事故急救小组,最高负责人为组长。
3.2负责人职责
组织作业人员迅速将伤者脱离电源,避免事故扩大。根据伤者的伤情,采取必要的救助措施,并及时拨打120急救电话,同时将触电事件现场情况报告本单位部门主管领导。
3.3小组成员职责
在工作负责人的指挥下,迅速将伤者脱离电源;根据伤者情况,做好触电伤员的先期急救工作;维护触电突发事件现场秩序。
四、现场应急处置
1、现场应具备条件
(1)通讯工具、照明工具、安全工器具等工器具。
(2)安全帽、急救箱及药品等防护用品。
2、现场应急处置程序
2.1使触电者脱离电源。
2.2现场抢救伤员。
1为保证学校教育教学工作的正常开展,确保教学用电的畅通,减小触电的影响,有效抢救触电者,制定如下应争预案:
1、若发生触电后,在现场处理的同时立即通知电管员拉闸停电,并报告学校安全工作领导小组。
2、领导小组接到报告后,立即组织医务室人员到现场进行抢救,并安排找车,以备使用。
3、若电源控制较远,可先用木柄刀或电工胶钳剪断电路,然后再切断电源,拉开电线。
4、抢救者在绝缘的情况下,拉开触电者,把触电者拉开。.。查看更多
2.3向医疗急救部门报警,向本单位部门主管领导汇报。
2.4送医院抢救。
3、现场应急处置措施
3.1立即使触电者脱离电源,一是立即通知有关供电单位或用户停电;二是戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器;三是采取相关措施使保护装置动作,断开电源。
3.2对触电者开展现场急救,对神智清醒的触电者采取静卧、保暖并严密观察;对神智不清醒的触电者有心跳但呼吸停止的用人工呼吸法抢救;对神智丧失的触电者心跳停止有微弱呼吸的应立即施行心肺复苏法抢救;触电者心跳、呼吸停止时应立即用心肺复苏法抢救,再行处理外伤。
3.3在杆塔上或高处触电,要争取时间及早开始抢救。
3.4触电者衣服被电弧光引燃时,应迅速扑灭其身上的火源,着火者切忌跑动,方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火,必要时可就地躺下翻滚,使火扑灭。
3.5拨打“120”向医疗急救中心报警,安排人员到路口接应或送往医院救治。
3.6向本单位部门主管领导汇报人员受伤抢救情况。
五、注意事项
1、救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,以防自己触电。
2、防止触电者脱离电源后可能的摔伤,当触电者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施,救护者应做好自身防触电、防坠落安全措施。
3、救护过程中要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。
4、在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救。
5、如遇外人围观,则应安排专人维持现场秩序。
1、总则
1、1目的
为预防触电和发生触电后的应急救援,保障xxx一期项目经理部全体员工的身体健康和生命安全,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本、预防和救援相结合的原则,在发生触电突发事件中,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将触电事故造成的损失和影响降低到最低程度。
1、2编制依据
⑴《中华人民共和国安全生产法》
⑵《中华人民共和国电业安全法》
⑶《电力生产事故应急条例》
⑷《电工安全作业手册》
1、3适用范围
本预案适用在xxx一期项目经理部项目部所属作业区域发生高、低压交、直流回路、设备的使用与检修、电气施工作业的突发不安全事件(故)进行预防和救援工作。
1、4工作原则
⑴“安全第一,预防为主、综合治理”的方针。及时、有效地处理人身触电事故;坚持以人为本、预防为主、统一指挥、分级管理、保证重点的原则与应急处理相结合,立足于防范,常抓不懈,防患于未然。
⑵分级负责,责任到人。项目部领导是防止触电生产事故安全工作的第一责任人;xxx一期项目经理部项目部工程管理部是触电生产安全事故工作的直接管理部门;项目部安全质量部是触电生产安全事故工作的监督管理部门。
2、危险性分析
2、1项目概况
新城第一大道等市政工程包括:第一大道南段、新城五路、新城中大道东段、空港大道、规划三路五条市政道路,分别位于飞机维修基地组团路网及底张镇重点组团路网,工程范围涉及道路、雨污水管道工程及附属工程预埋等。该工程建设是拉开xxx新骨架新面貌的重要一步。
2、2危险源与风险分析
项目部触电的危险因素经分析评价主要有:电动工器具的使用、电缆的故障查找、水源地线路检修、施工用电线路敷设等。
因项目部人员相对集中,在用电中由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境在不断变化,工地触电事故随时可能发生。因此制订触电专项应急预案。对一般的危险因素由项目部安全质量部、工程管理部进行日常的监控管理。
3、应急组织指挥体系及职责
3、1项目部应急救援领导小组
组长:
副组长:
成员:。
应急救援领导小组的主要职责:
1负责安全事故应急预案的制定、修改和宣传贯彻工作。
2督促各部门落实应急预案措施,做好应急救援准备工作。制订应急救援预案演习方案,并组织实施。
3当发生安全事故、自然灾害、突发事件等事故及时赶赴事故现场,组织事故应急的救援、抢险、协调、保障、处理的应急救援工作。
4负责统一指挥工作,确保人力、物力、财力资源及时到位,指令相关人员执行有关抢险救援工作。
3、2应急救援领导小组办公室及主要职责
项目部应急救援领导小组办公室设在项目部安全质量部,日常管理工作由安全质量部负责。
1负责福平公司应急指挥部门协调联系。
2落实应急救援领导小组的决策,掌握标段内风险工点情况,安排相关人员具体的安全值班。
3负责安全信息日常管理,整理归档各类资料和数据。
4督促各分部各架子队做好应急救援队伍的人员组织、安全事故知识宣传。
5按照应急救援领导小组要求,及时进行预警工作。
6参加安全值班,掌握标段内险情,及时向领导汇报;传达福平公司应急指挥部领导对安全事故工作的指示。
7参加突发安全事故应急行动,及时总结经验教训,为增强标段人员设备的应急能力、减少灾害损失提供依据。
3、3各应急救援小组组成及主要职责
应急救援领导小组下设七个相应的应急小组:
1抢险救援组
组长:
副组长:
成员:
主要工作职责:
实施应急处置时,将人员和设备迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员;在确保自身安全的情况下根据技术保障组提供的方案排除险情。
2医疗救护组
组长:
组员:
主要工作职责:
负责现场的医疗救护,组织救护车辆及医务人员、器械进入指定地点,组织现场抢救伤员,对事故中的负伤人员进行包扎救治、人工呼吸、心脏按摩苏醒等应急处置措施,对伤情严重的,应立即当地医疗机构联系,专人负责送至附近医院,办理入院手续,实施紧急抢救。
3通讯联络组
组长:
组员:
主要工作职责:
根据实际情况与当地通信部门协商,共同建立应急救援通信保障体系,确保事故发生后应急指挥通信畅通。接受指令向社会救援机构报警,请求提供帮组,报警时要清楚说明事故发生时间、地点、方位、事故是否造成人员伤亡等情况。报警后,派人在现场的道口接应引导救护车、救援人员、救援车辆的进入。负责向福平公司汛期应急指挥部进行汇报和传达上级指示,负责向监理机构进行汇报。负责向社会通报救援信息。
4技术保障组
组长:
组员:
主要工作职责:
负责应急救援方案的制订,指导现场救援方案的技术合理、安全可靠性,预防救援过程中产生新的灾害。
5疏散警戒组
组长:
组员:
主要工作职责:
负责现场周围人员和群众安全疏散工作,避免二次伤害,设置警戒线,保护现场,维持现场秩序,保证现场道路畅通,禁止无关人员、车辆通行和进入。
6后勤保障组
组长:
组员:
主要工作职责:
负责现场物资设备的调拨和运输工作,管理物资储备和分配以及车辆保障。实行专款专用,根据现场具体情况动用资金。
7信息资料收集及善后处理组
组长:
组员:
主要工作职责:
主要工作职责:负责现场各环节拍摄图片、进行摄像,重点对各环节时间进行记录,作好资料收集和整理以及警戒解除后的善后处理。
4、预防和预警机制
建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制,完善快速应急信息系统。在第一时间将发生的触电事故报告项目部应急救援管理办公室和项目部领导,便于场长下达或启动触电专项应急预案。
4、1触电预防控制措施
⑴施工用电安全必须符合《建筑工程施工现场供电安全规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》和其他有关规定。
⑵电工不得单独从事电气作业或无证作业。电气检修作业时,必须切断电源,挂好“有人工作,禁止合闸”的警示标志牌,并派专人进行监护;非电气人员严禁进入电气运行工作场所。
⑶变压器、高压配电室、发电机房、配电箱等的门必须加锁,配电盘前后标志清楚,严禁单人打开网门和装拆接地线工作。
⑷未查清带电体是否有电的情况下,不得盲目作业,作业前必须进行验电、放电。电线接头绝缘状况必须良好,不得有裸露线头;用电线路老化或绝缘性能得不到保障的电线(缆)必须及时更换。
⑸使用用电设备时,必须按“一机、一闸、一箱、一漏”进行配置,并有防雨保护措施。
⑹严格执行工作监护制度,必须严格执行《安规》的规定,工作负责人(监护人)在完成工作许可手续后,在现场向工作班全体成员讲解交待清楚邻近带电部位、危险点及安全措施。必要时设专人监护,必须做到自始至终在现场对工作人员进行监护,及时纠正作业人员的不安全动作和违章行为,监护人必须离开现场时,要指派能胜任的人员代替监护,交待清楚重点监护部位与范围。
⑺在配电变压器台上工作,高低压侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险及调整刀闸触头,必须使用绝缘工具在地面上操作,禁止登高操作。
⑻验电和装设接地线之前,严禁钻越跨越导线;各负荷电源装有联络空开、跌落式保险的线路开关等。
⑼绝缘工具使用前必须检查和定期试验,合格者方可使用,工作时按规程要求进行。
⑽电焊工施焊前检查焊具是否完好,有无漏电的危险,检查施工作业环境和二次接线有无裸露,保证在安全环境下作业。
⑾现场检修使用的行灯电压不准超过36V,在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,行灯的电压不准超过12V,行灯变压器的外壳应可靠接地,不准使用自耦变压器,且行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入金属容器内。
⑿在室内配电装置上工作时对可能脱落的母线侧刀闸必须加装绝缘隔板;配电房内地板必须敷设绝缘橡胶板。
⒀使用合格的绝缘工具,工作时按规程要求进行;电动工具定期试验合格,使用时按规定装漏电保护器。
⒁在查找高压设备接地时,应穿绝缘靴,接触设备时,应戴绝缘手套,防止触电、感电。
⒂巡视电气设备时注意按安全规定保持安全距离,必须掌握各种电压等级的安全距离。
⒃机械设备在高压线下进行工作或通过时,其最高点与高压线之间的垂直距离不得小于下表的规定。
⒄变压器周边须设安全围栏,并有醒目的安全警示牌。配电室、动力配电箱、接线开关箱应有明显的安全警示标志。
⒅根据季节变化和施工实际情况对用电设备和线路、接地、防雷等进行安全大检查,及时消除各种施工用电隐患。
⒆定期进行触电安全保护技术培训,提高预防触电水平和防触电自我保护意识。
4、1信息报送原则
⑴迅速:最先发现或接到发生触电事故的部门和个人应在第一时间内电话报告项目部领导、工程管理部、安全质量部,不得延报,最迟不得超过10分钟。
⑵准确:信息内容要客观详实,不得主观臆断,不得漏报、瞒报、谎报。同时接报人员要与报告人员保持密切联系,进一步核实情况。
⑶直报:发生重大触电事故,在向项目部报告的同时可直接报上级单位、地方电力公司等部门。
4、3触电事故信息的主要内容
⑴触电事故发生的基本情况,包括:通报自己的姓名、工作职务,事故发生的地点、电压等级、触电人员的姓名、现阶段身体状况,以及人员伤亡等情况;
⑵触电事故的触电特征,事故发生起因分析、性质判断和影响程度评估;
⑶事发地点已采取的措施;
⑷事态发展状态、处置过程和结果;
⑸需要报送的其他事项。
⑹报告时可先通过电话(争取救援及处置时间),待情况掌握清楚后再详细上报。
4、4触电的症状表现
⑴轻者有头晕、心悸、面色苍白、四肢乏力;
⑵重者有尖叫后立即昏迷、抽搐、休克、呼吸停止甚至死亡;
⑶皮肤局部出现电灼伤,伤处焦化或炭化;
⑷电击后综合症,出现胸闷、手臂麻木不适。
5、应急保障
5、1信息保障
项目部安全质量部建立健全并落实突发触电事故信息收集、传递、报送、处理等各环节运行机制,完善信息传输渠道,保持信息传输设施和通讯设备完好,保持通讯方便快捷,确保信息报送渠道的安全通畅。要求项目部应急管理领导小组成员及各部门负责人保证24小时通讯畅通。
5、2物资保障
项目部物资设备部、安全质量部应建立处置触电的物资储备,保障妥善处置突发公共事件的物资充足。特殊应急物资应由专人保管,保障物资、器材的完好和可行性。物资存放合理,保持通道畅通,物资运输便利、安全。
5、3资金保障
项目部要保证应急资金充足,满足触电事故应急处置所需经费。
5、4培训演练保障
充分利用项目部内部QQ网络群、文字图片资料等形式,对项目部全体职工进行预防触电及触电急救相关知识的宣传,努力提高广职工的用电安全意识。
积极开展预防触电应急处置工作队伍的技能培训,每年进行模拟演练一次,提高协同作战和快速反应能力。
6、触电应急响应
6、1触电应急响应分级
触电根据可能造成的事故后果将应响应分成3种级别:
⑴Ⅰ级响应:发生事故波及范围特别大,造成人员伤亡严重(3人以上死亡或直接经济损失超过100万以上)。需请求上级单位立即启动应急救援和社会救援。
⑵Ⅱ级响应:事故波及范围较大,造成人员重伤以上事故或直接经济损失在50-100万,项目部不能够控制的事故范围,需请求上级单位启动应急救援或社会救援。
⑶Ⅲ级相应:事故波及范围较小,造成人员轻伤的事故或直接经济损失在50万以下,项目部能够控制的事故范围。
6、2触电应急响应程序
项目部一旦发生触电事故,根据事故发生的实际情况立即启动应急程序,确定应急救援级别,如需上级援助,应同时报告上级事故应急主管部门,根据预测的事故影响程度和范围,需投入的应急人力、物力和财力逐级启动事故应急预案。
⑴发生Ⅲ级应急响应时,启动项目部触电应急预案完成应急救援。
⑵发生Ⅱ级应急响应时,事故可能发展的状态或已发生的事故状态超过项目部的控制时,请求上级单位启动相应应急救援或根据事态请求上级单位应急领导工作组进行现场指挥、协调,项目部配合完成应急救援。
⑶发生Ⅰ级及以上应急响应时,请求上级单位立即启动应急救援和请求社会救援。
6、3应急结束
⑴现场应急救援工作结束后,经项目部应急救援领导小组组长确认和批准,现场应急处置工作结束,应急救援队伍撤离现场。
⑵各级应急响应结束后,项目部应在宣布应急救援结束后按要求将事故情况书面上报上级安全管理部门。
⑶同时接受项目部内部或上级相关部门的调查;应急救援工作总结按时间要求上报至上级安全管理部门。
⑷触电事故应急抢险完毕后,场长应组织应急救援领导小组成员找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施,并对应急预案的有效性进行评审、修订。
7、触电事故应急处置
⑴当触电发生后,事故发现第一人应立即大声呼救,呼叫附近人员立即开展救援工作,并及时报告应急救援办公室、项目部领导和相关负责人。
⑵项目部应急指挥部办公室获得求救信息并确认触电事故发生以后:
①立即向项目部应急指挥部上报事故的初步原因、范围、估计后果;
②如触电严重,立即向漳平市人民医院电话求援。讲清触电人员症状、持续时间、人数、地点,并引导急救车到达现场;
③组织医疗救护组对触电病人进行简单急救,配合急救医院救护医务人员对触电病人做进一步的急救,并护送病人住院治疗。
⑶如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不能立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流;未切断电源时抢救人员切匆直接接触电击者。
⑷将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救;应尽量在现场救护,先救后搬。若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。对心跳停止者立即进行胸外心脏按压,坚持进行可持续数小时,直到患者心跳复苏正常或确定死亡为止;抢救的同时急送医院急救。
⑸立即拨打120救护中心与医院取得联系,应详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。
⑹如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧;如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,在其身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。
⑺人工呼吸急救基本内容和步骤:
①口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤:使触电者仰卧,头部尽量后仰鼻孔朝天,下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上;触电者颈部下方可以垫起,但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品,以免堵塞呼吸道。
②使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)向内吹气,为时约2S。
③吹气完毕,立即离开触电者的口(鼻),并松开触电者的口(或鼻),让他自行呼气,为时3S。
⑻心脏挤压的操作方法、步骤:
①如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了,则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上,仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势同。操作方法如下:
②救护者脆在触电者腰部一侧,或者骑跪在他的身上,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,即两乳头间略下一点,胸骨下三分之一处。
③掌根用力向下(脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3-4cm。以每秒挤压一次,每分挤压60次为宜。
④挤压后,掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动复原,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童,只用一只手挤压,用力要轻一些,以免损伤胸骨,而且每分钟挤压100次。
⑼一旦呼吸和心脏跳动都停止了,则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救,则两种方法交替进行,每吸气2-3次,再挤压10-15次。
⑽对特殊的触电险情工地无法抢救时,经项目部领导同意后向漳平市电力公司调度室报警求救,请供电局抢险队处理,项目部全力进行配合。
⑾触电应急工作领导小组要尽快去医院了解受伤者救治情况、慰问受伤者,并通知职工亲属,妥善处理治疗费用。尽可能满足职工合理合法要求,安抚和平静家属情绪,恢复项目部正常生产工作秩序。
⑿触电应急领导小组要积极协助有关部门及时查明事故情况,做好事故的处理工作,尽快按规定报告上级有关管理部门。
⒀触电应急工作领导小组成员应积极做好项目部员工的思想安定工作,迅速恢复正常生产、生活秩序,全力维护项目部稳定。
⒁触电应急领导小组及时总结事故教训,表彰有功人员。
8、应急物资与装备保障
⑴该类事故需备用或可能用到的器材物资有:苏生器、软梯、大绳、安全带、担架、照明灯具、方木等。
⑵抢险器材、物资的准备和调配工作由应急救援总指挥负责,管理和维护由各车间及职能部门负责,必须保证应急物资的质量和数量,有关人员要熟练掌握救灾装备的使用方法。
9、注意事项:
⑴发生触电事故时应立即切断电源,并马上通知项目部负责人。
⑵在未脱离电源时,切不可用手去拉触电者。视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。
⑶触电者脱离危险后根据具体情况选择合理的急救方式。
⑷抢救的方式、方法及救护人员的防护按应急措施执行。
⑸救治触电人员时,尽量在现场救护,遵循先救后搬的原则。
⑹伤员在触电后,有时会出现“假死”,所以不要轻易中止抢救。
⑺注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。
0、责任与奖惩
项目部应急救援工作实行责任追究制度。
⑴对在安全生产突发事件应急管理工作中具有突出贡献的先进集体和个人给予表彰、奖励。
⑵对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其它失职、渎职行为的要对有关责任人给予行政处分;构成犯罪的移交司法机关处理。
⑶对生产事故指挥不利、救援不及时,失职的,给予行政降级处分。
⑷对于阻挠、干涉生产事故调查,扰乱社会治安的,给予刑事处罚。
1、附则
⑴本预案是xxx一期项目经理部处置突发触电事故应急准备和响应的工作文件,各科室及相关负责人员应遵照执行。
⑵本预案启动实施由项目部触电应急领导小组组长决定。所有领导小组成员和相关部门负责人要认真贯彻执行本预案,严格执行和遵守信息保密制度,遵守工作纪律,确保信息安全,并保证联系方式畅通、便捷。
⑶本预案由xxx一期项目经理部应急预案管理领导小组制订并负责解释,并根据实际情况的变化,及时修订本预案。
⑷本预案自发布之日起实施。
应急预案(程序)的要点是:抢救触电者,避免在抢救时发生其它事故。
一、发现触电事故的任何人员都应当在第一时间抢救触电者,并让在场人员打120求援,同时向值班校长和单位领导报告。
二、触电解脱方法:
1、切断电源。
2、若一时无法切断电源,可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者。
3、用绝缘工具切断带电导线。
4、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体。
注意:要预防触电者解脱后摔倒受伤。另外,以上办法仅适用于220/330V“低压”触电的抢救。对于高压触电应及时通知供电部门,采用相应的紧急措施,以免发生新的事故。
三、医务人员到达前的现场抢救方法:
1、触电者神智清醒,让其就地休息。
2、触电者呼吸、心跳尚存、神智不清,应仰卧,周围保持空气流通,注意保暖。
3、触电者呼吸停止,则用口对口进行人工呼吸;
触电者心脏停止跳动,用体外人工心脏挤压维持血液循环;
若呼吸、心脏全停,则两种方法同时进行。
注意:现场抢救不能轻易中止,要坚持到医务人员到场后接替抢救。
四、触电事故发生后,单位应立即在现场设置警戒线,维护抢救现场的正常秩序,警戒人员应当引导医务人员快速进入事故现场。
五、事故现场警戒线必须待医务人员将触电者带离现场赴医院救治,事故调查和排险抢修工作完毕,现场已无事故隐患时,方可解除。
六、事故发生后单位应当立即向上级部门报告。
一、危急事件的预防
a、不办理工作票就检修(除事故处理)
b、未经验电且工作地段两端未挂接地线就在高压设备上工作
c、无人监护的情况下,单人在高压设备上工作
d、约时停送电,停送电作业不模拟
二、易于发生触电的工作:
线路、设备停送电;系统倒闸操作;雷雨天变电站巡视;高压试验;使用电动工器具;电气设备检修等。
三、易于发生触电的地点:
110kv、35kv升压站、35kv线路、400v配电柜;电缆夹层;电气设备等
四、预防此类危急时间的措施
加强职工“安规”的学习,提高执行“两票”的认识,从思想上认识到触电事故带来的危害,防止触电事故的发生。
按“安规的要求,严格执行“两票”制度,杜绝触电事故的发生。
加强职工的紧急救护意识培训,进行预防触电的培训和触电紧急救护的培训
五、应急预案的启动
1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥。
2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否启动本预案。
六、应急事件的应对
1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急送往医疗部门救治。
2、发现有人触电,应立即断开有关电源,使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤的情况下,立即进行心肺复苏急救,并根据伤情迅速联系医院救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心脏供氧。
3、触电者在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及触电者。脱离电源要把触电者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其它断路设备断开;或用干燥的木棒设法将触电者与带电设备脱离。脱离电源中救护人员也要注意保护自己。
4、如果触电者处于高处,为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施
5、触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔出电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣物,将其脱开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露的身体;也可以用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者也可以站在绝缘垫上或干木板上进行救护。
6、触电者触及高压带电设备,救护人员应立即通知有关供电单位或用户停电,带上绝缘手套穿上绝缘靴用适合该电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关和保险。抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。并使用绝缘棒解脱触电者,救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分的安全距离。
7、高处触电紧急救护:救护人员应在确认触电者已于电源脱离,且救护人员本身所涉及环境安全距离危险电源是,方能接触伤员进行抢救,并应注意防止高空坠落的可能性。如伤员停止呼吸,立即口对口(鼻)吹气两次,再测试颈动脉,如有搏动,则每5秒继续吹一次,如颈动脉无搏动时,可用空心拳叩击心前区域数次,促使心脏复跳。高处发生触电,为使抢救更为有效,应及时将伤员送至地面。在完成上述措施后,应立即用绳索将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台触电伤员送至地面后,应立即继续按心肺复苏坚持抢救。按心肺复苏支持生命的三项措施:通畅气道,口对口(鼻)人工呼吸法,胸外按压。
七、生产恢复
1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全人员应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。
2、现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作属正常工作范围。
时间:
20xx年3月27日
地点:
配电低压室演练
名称:
触电事故演练
负责人:
耿波
参加人员:
耿波、张传春、吴顺华、韩英、刘风雪、翟小华、刘桂永、李永凤、周玲玲等演练过程:
一、演练目的:
提高对突发事故的应对、自救、互救处理能力,降低触电事故发生时的人员伤亡和财产损失。
二、演练过程:
1、3月27日上午8:00,配电作业人员在巡检时由于未带绝缘手套,发生触电,触电人员当场晕倒。
2、现场监督人员立即大呼:“有人电着了,快来救人呀”,并立即拨打手机,上报车间负责人,并及时切断电源。
3、车间立即启动事故应急预案,上报分公司安全,同时拨打“120”急救电话。
4、班组人员听到触电求救信号后,赶到出事地点,对受伤人员做进一步观察,发现触电者已无呼吸、无心跳,立即对触电人员进行人工呼吸和胸外心脏按压。
5、经过及时抢救,触电者恢复知觉,立即送触电者上救护车,救护车启动驶往医院。
6、对现场进行清理,宣布演练结束。
三、现场救援讲评:
1、此次演练报告快,统一指挥,救援快,用较短的时间,争取最快的救治。
2、通过演练提高应急能力,对突发事故进行有效的处理。
3、救援速度迅速,救助伤员及时。
4、演练统一指挥,协作配合一致。
5、救援队员应急能力有所提高,应变能力增强。
6、救援队员缺乏实际操作规程,操作时动作不规范。
1、事故风险分析
1、1危险源辨识和危险性分析
电器设备可能因线路老化、过载产生漏电,发生人员触电事故。触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。是电流通过人体引起人体内部器官的创伤甚至造成死亡,或引起人体外部器官的创伤。
触电事故类型根据电流对人体的伤害可分为电击和电伤两大类。
电击:是指电流通过内部,影响呼吸、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏而导致死亡。
电伤:是指电流对人体外部造成的局部伤害,如电弧烧伤、电灼伤、电烙印等。
电击和电伤也可以同时发生,但绝大多数触电事故都是电击造成的。
1、2事故易发生的季节
触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的2-3季度。由于空气湿度大,高温多雨,人体温度高出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故频率比其它季节要高。
1、3事故造成的危害程度
触电时间如果越长,人体的损伤就越严重。低电压电流可使心跳停止(或发生心室纤维性颤动),继之呼吸停止;高压电流由于对中枢神经系统强力刺激,先使呼吸停止,再随之心跳停止。电击是最危险的一种伤害,绝大多数的触电死亡事故都是由电击造成的,但也含有电伤成分。
电力系统发生火灾事故,损毁局部或全部供电系统,甚至引起大面积火灾;电力系统供电发生中断事故,影响工作、生活,造成经济损失;发生触电及伤亡事故,造成人员肢体伤害或死亡。
2、应急指挥机构及职责
2、1应急组织机构
2、1。1触电事故应急救援指挥部机构
总指挥:厂长
副总指挥:机电副厂长
成员:调度中心主任、安全科科长、生产科科长、机电科科长、技术科科长、保卫科科长、行政科长及各班组负责人
应急救援总指挥部为应急救援的最高指挥机构,应急救援总指挥部下设应急办公室,应急办公室设在厂调度中心。指挥部下设各应急专业组,包括:现场抢险组、供电通讯保障组、物资供应组、后勤保障组、治安保障组、事故调查组、医疗救护组。
2、2职责
2、2。1总指挥职责
应急指挥部总指挥负责以下主要内容:
负责发布山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)触电事故专项应急预案的应急响应和应急终止指令;
分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度,确定相应应急救援级别;
负责签发扩大应急响应的决定;
负责审定生产安全事故信息发布有关内容;
2、2。2副总指挥职责
应急指挥部副总指挥负责以下主要内容:
负责组织执行总指挥在应急抢险过程中做出的各项决定;
负责组织制定应急处置方案;
负责组织、协调、调配各应急救援工作组和各类应急救援物资、装备;
负责具体执行各应急救援处置方案;
负责处置、接收事故信息,接事故报告后,及时向应急指挥部各级领导报告;
负责组织生产现场应急抢险有关基础资料,了解事故现场应急处置方案的执行情况,及时向指挥部报告;
按照总指挥的安排,通报事故情况,向上级部门发出紧急支援请求;
在事故抢险过程中,负责组织各应急救援工作组的碰头会,协调各组的应急抢险工作;
负责本单位24小时值班安排工作,保持调度通讯联系畅通;
参与事故抢险技术方案制定工作;
按照应急指挥部的安排,做好应急资源的调配工作;
负责应急时期值班纪录和信息的整理归档工作;
负责本单位生产安全事故各专项应急预案中通信和信息保障方式的更新。
2、2。3应急救援指挥部办公室职责
负责处置、接收事故信息,接事故报告后,及时向应急指挥部各级领导报告;
负责组织生产现场应急抢险有关基础资料,了解事故现场应急处置方案的执行情况,及时向指挥部报告;
按照总指挥和副总指挥的安排,通报事故情况,向上级部门发出紧急支援请求;
在事故抢险过程中,负责组织各应急救援工作组的碰头会,协调各组的应急抢险工作;
负责本单位24小时值班安排工作,保持调度通讯联系畅通;
参与事故抢险技术方案制定工作;
按照应急指挥部的安排,做好应急资源的调配工作;
负责应急时期值班纪录和信息的整理归档工作;
负责本单位生产安全事故各专项应急预案中通信和信息保障方式的更新。
2、2。4现场抢险组职责
组长:值班厂领导
成员:由兼职救护队成员组成
职责:事故发生后,听从指挥中心的安排。抢险救援组由组长负责领导,根据实际情况开展抢险救灾工作,救护队到达后协助救护队抢险。抢险过程中,首先负责伤员的抢救,同时负责采取措施、制止事故蔓延扩大,防止发生二次灾害,并负责保护好现场,设好警戒线,撤出灾区所有被困人员,禁止非救灾人员进入。协助事故后的现场恢复工作;配合事故调查工作,提供有关事故现场信息。
2、2。5供电通讯保障组职责
组长:机电科科长
成员:机电科成员组成
职责:按照指挥部的安排,负责现场照明线路、通讯电缆、设施抢修、保证事故抢救用电和通讯;负责组织通讯线路设施的抢修,保证通讯畅通;按总指挥部命令报警,恢复供电或切断电源。
2、2。6物资供应组职责
组长:生产科科长
成员:生产科成员组成
职责:负责及时准备抢险救援必备的器材、设备,保证救援物资及时准确到位。物资装备在应急救援时的使用台账,记录下应急救援设备、器材的使用数量、使用情况。
2、2。7后勤保障组职责
组长:行政科科长
成员:办公室成员组成
职责:运送事故抢救人员和抢险物资;保障有关抢险救援人员的日常生活需要,保证厂区的正常秩序;完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、2。8治安保卫组职责
组长:保卫科科长
成员:保卫科、安全科成员组成
职责:负责事故现场无关人员及可能受到事故涉及范围内群众的疏散工作,减少事故损失。负责事故现场有关物证、资料的搜索,保护好事故调查分析的第一手现场资料。负责在灾区外围设立警戒线,撤出灾区所有无关人员,并禁止非救灾人员进入。应协助发出警报,现场紧急疏散,人员清点,传达紧急指挥机构的通告,协助事故调查等。负责交通疏导,确保应急抢险道路畅通;必要时请指挥部批准,向公司保卫处或地方公安部门提出支援申请。确保事故救援的顺利进行,完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、2。9事故调查组职责
组长:安全科科长
成员:安全科及相关成员组成
职责:协助和配合上级有关部门对事故进行现场勘察、调查取证,对事故进行调查分析和处理。
2、2。10医疗救护组
组长:技术科科长
成员:急救站全体成员组成。
职责:负责对伤员进行现场抢救处理工作,对危重伤员及时转送吕梁市中医药研究院治疗,不得贻误时机,并对抢险救援队伍实行医疗监护;负责组织医疗人员赴事故现场对受伤人员的急救治疗,组织现场护送、转运伤员;防止和控制传染病的发生和流行,完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、处置程序
3、1信息报告程序
3、1。1信息报告程序主要包括的内容
3、1。1。1发生触电伤害事故后,在第一时间发现灾情的人员应立即通过电话直接向厂调度指挥中心报告。厂调度中心值班人员在接到事故报告后,要做好事故的详细记录,并立即向厂应急救援总指挥汇报。
3、1。1。2确定现场报警方式:采取电话、喇叭喊话、对讲机等方式及时进行报警,以保证在最短时间内使信息得到传递。
3、1。1。3确定24小时与相关部门的通讯、联络方式:调度中心24小时应急值守电话0358-4037337。
3、1。1。4明确相互认可的通告、报警形式和内容:触电伤害事故发生后,应立即将所发生事故的情况上报相关单位或部门,报告内容应包括:事故所在位置、事故的类型、事态的大小,伤亡人数、直接经济损失的初步估计及已经采取的应急措施,报警人姓名和联系电话等。报警形式采用拨打电话报警,报警人员需做好电话记录和值班记录。
3、1。1。5明确应急反应人员向外求援的方式:遇有紧急情况需对外求援时,由应急救援指挥部负责及时向当地应急救援机构或政府有关部门请求援助。
3、1。2现场保护
事故发生后,必须严格保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。以便调查分析事故发生的原因,为预防和制定防范措施提供第一手资料。
3、2响应分级
山西宏盛安泰煤业有限公司将事故预警信息分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。
Ⅰ级:(1)造成1人以上死亡,或者2人以上重伤或5人以上轻伤;(2)超出本厂及集团公司应急处置能力的事故;(3)县级及以上人民政府认为有必要响应的事故。
Ⅱ级:(1)造成1人重伤,或者2-4人轻伤;(2)超出本厂应急处置能力的事故;(3)集团公司认为有必要响应的事故;
Ⅲ级:造成1-2人轻伤。
本预案有关数量的表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数。
Ⅰ级响应事故:按照柳林县市政府事故应急响应程序执行,山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急指挥部、应急救援人员服从政府部门领导,全力配合实施应急救援,做好应急救援保障工作。
Ⅱ级响应事故:我厂报告集团公司,由集团公司应急救援部门组成事故领导组和抢险救援组,我矿应急救援部门全力配合。
Ⅲ级响应事故:按照山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急响应程序执行,启动山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)综合应急预案和相关专项应急预案实施救援,由应急指挥部指挥应急救援,相关应急救援指挥部领导及相关救援组成员立即赶赴现场,制定方案,按事故应急预案的程序立即投入抢险救灾
3、3应急救援的启动
调度指挥中心负责接收事故报警信息,按要求做好记录,并立即按应急救援工作组成员通讯录(见附表)通知总指挥部成员和各专业组人员在10分钟内到调度指挥中心集中。
如发生Ⅲ级选煤厂事故时,启动选煤厂应急预案,本预案进入预备状态,总指挥(总指挥授权副总指挥)决定综合应急预案及相关应急预案响应程序,指挥部正式运转。指挥部各专业组按照职责开展工作。
指挥部办公室整理事故资料、图纸、提供区域内厂救援力量情况情况,供指挥部决策、指挥使用。
由总指挥或副总指挥组织研究、决策救援方案,指挥部成员根据指挥部命令认真履行各自的职责。
指挥部根据事故类别,确定委派现场工作组的人选和救援技术组的人选。
根据救援工作的需要,指挥部调动选煤厂兼职救护队、矿兼职救护队和吕梁市军事化矿山救护队救援力量增强救援;根据受伤人员情况,由调度室通知急救站、吕梁市中医药研究院出动救护车辆和医护人员赶赴现场进行抢救,同时医院要做好伤员住院治疗的准备工作,必要时调动医疗救护技术组加强对医疗救护的指导和救治。
发生Ⅱ级以上(含Ⅱ级)响应事故时,山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急指挥部、应急救援人员服从上级部门领导,全力配合实施应急救援,做好应急救援保障工作。
3、4扩大应急
3、4。1在事故抢救过程中,若事态扩大,抢救力量不足,事故无法得到有效控制,现场抢救指挥人员应立即向选煤厂总指挥部汇报。
3、4。2应急指挥部应及时掌握事故应急处置情况,当事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时,应及时报告上一级请求启动上一级的应急救援预案,或报请上级或政府部门或兄弟单位应急机构进行增援,实施更高级别的应急响应。
3、4。3选煤厂总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移,或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。
4、处置措施
4、1处置原则和要求
4、1。1以人为本,生命优先。应急处置以首先抢救人的生命为原则,全力抢救事故中被困和受伤人员,加强应急人员的安全防护,最大限度的减少人员伤亡和危害。
4、1。2控制事故,减少损失。采取有效措施控制事故扩大或蔓延,在首先救人的前提下,尽可能减少财产损失。
4、1。3统一指挥,协同应对。应急工作必须实行统一指挥,应急行动协调一致,发扬团结协作精神,快速、有序、有效地实施现场应急救援工作。
4、1。4贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好事故预防、预测、预警和预报工作。把隐患排查与治理和应急救援工作相结合,做到常抓不懈。
4、2处置措施
4、2。1当发生人身触电事故时,现场救护人员应当迅速将触电者脱离电源,可使用现场的干燥物体或专用电工绝缘材料使触电人员脱离带电体,关键是要“快”。在未切断电源之前,救护者切不可用手直接去接触触电者,也不得用金属或潮湿的物体去挑、拉电线和触电者。
4、2。2对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:
a)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源;
b)可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源;
c)当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源;
d)如果是在潮湿的地方,必须切断电源后方可实施急救。
4、2。3对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:
a)立即通知有关部门停电;
b)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关;
c)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。
4、2。4对于高空作业触电事故,应注意:
a)触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害;
b)对于高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。
4、2。5伤员脱离电源后的处理:
a)在触电者脱离电源的同时,要防止二次摔伤事故(电击二次伤害),即使是在平地上也要注意触电者倒下去的方向,避免摔伤头部;
b)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺开,严密监视,暂时不要站立或走动;
c)如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应坚持就地正确抢救,将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保暖,并尽快联系医院进行抢救。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救;
d)若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤或感到不适,必须打电话叫救护车或立即送伤者到医院急救;
e)如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即请医护人员开始口对口人工呼吸法及胸外心脏按压法进行抢救,切记不能给触电的人注射强心针,若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式,并及时送往医院,在送往医院途中,不应停止抢救;
f)人触电后会神经麻痹,呼吸中断,心脏停止跳动,呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,切不可当作“死人”草率从事;对于假死的触电者,要迅速持久地进行抢救,只有经过医生诊断触电者身上冰冷且有尸斑或瞳孔放大,用手电照射眼睛时不收缩,才可以确定死亡停止抢救。