屋面防水施工方案(优秀5篇)

为了确保事情或工作有序有效开展,往往需要预先进行方案制定工作,方案具有可操作性和可行性的特点。优秀的方案都具备一些什么特点呢?这次为您整理了屋面防水施工方案(优秀5篇),希望大家可以喜欢并分享出去。

屋面防水施工方案 篇1

一、施工准备

屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。

按设计要求备齐材料,使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。

二、施工方法及注意事项

1、现浇混凝土屋面板浇捣

对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。

用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。

浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。

加强混凝土的早期养护。保持砼表面14d湿润,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保温保湿养护混凝土。

2、水泥砂浆找平层及其它施工

施工前必须仔细全面检查砼现浇板本身的防水如何,发现有渗漏现象时应及时填堵,并浇水检查,直至确保无渗漏后方可进入珍珠岩找坡施工。找坡应顺畅,不应凹凸不一,确保水流畅通。并及时做好上部的找平,保温和柔性卷材施工工作。尽可能不让珍珠岩找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保温层暴露时间太长。 水泥砂浆找平层砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,用2m长直尺找平。

待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平:终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面应根据《产品保护工作程序》做好成品保护工作。

注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。 铺设找平层12h后,需洒水或喷冷底子油养护。

找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。

3、隔热层

采用40厚珍珠岩保温板。

(1)铺设时找平层应干净、干燥。

(2)珍珠岩保温板不应坡碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应用锯锯平拼接使用。破碎锯下的可用作找坡。

(3)保温板应铺平,垫实、垫稳,紧靠基层表面。

(4)接缝处用珍珠岩保温板的碎悄填嵌饱满。

保温层上20厚1:2.5水泥砂浆找平层特别要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有积水现象,故施工时要用2米长硬括尺括平,铁板压光,待砂浆收水后再用木蟹打毛,第二次用铁板压光,确保不起灰、不起砂、不起皮。

4、851防水涂料施工

(1)涂膜防水施工时首先应清扫基层,然后涂刷底胶,底胶的配合经是聚氨脂甲组分、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例配合搅拌均匀涂刷在基层表面上,干燥4h以上才能进行下工序施工;

(2)将聚氨酯防水涂料均匀涂刷在涂过底胶和干净的基层表面,要求厚度均匀一致,每遍涂布量为0.6--0.8kg/m2。

(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手时,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但对于平面的涂刷方向要求后一遍应与前一遍的涂刷方向相互垂直。

(4)保证防水涂料的厚度不小于1.8mm。

5、细石砼刚性防水层施工

细石砼保护层施工前,应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m,分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实相结合的方法,不得采用插入式机械振捣器,防止破坏隔离层,上表面用平板振动器拖平。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。

细石砼浇筑完后应及时进行浇水等养护,养护时间不应少于7d。养护完后,将分格缝清理干净,嵌填防水油膏嵌实密封。(彩色防滑地砖保护层施工同楼地面)

3、顺水条、挂瓦条固定及英红瓦铺盖。

(1)。将顺水条、挂瓦条用沥青涂刷进行防腐处理,待干燥方可使用。

(2)。在坡屋面上弹出顺水条,放置位置线平行于斜坡方向放置,间距@500。

(3)。根据弹线将顺水条在屋面上固定,并用1:2.5的水泥砂浆在顺水条于屋面交界处做成弧形,待干后涂851二遍。

(4)。弹出挂瓦条布置位置,方向垂直于顺水条,间距345,然后根据弹线用不锈钢钉将挂瓦条在顺水条上固定。

(5)。锈钢钉配用英红瓦专用搭扣将英红瓦固定,转角处用切割机割去多余部分再盖好脊瓦。严禁使用破损瓦片。

(6)。加强突出屋面部分防水处理。

四、防止渗漏措施

屋面施工中防止渗漏应特别注意以下问题。

1、采购的材料应具有质保书、检验报告,材质优良方可使用。

2、进场材料不得露天堆放,应有保护措施。

3、现浇钢筋砼屋面应振捣密实,防止裂缝产生。

4、基层应稳固、平整、清理干净。

5、落水孔、天沟、上人孔、女儿墙根及阴阳角卷材收边等部位节点部位渗漏水是屋面通病,施工应严格按设计及常规做法进行,并指派专人监督。

6、屋面伸缩缝、分格缝的做法严格按设计与规范的要求进行,施工前后次序不得颠倒。

屋面防水施工方案 篇2

一、工程概况

经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工:

1、屋面渗水施工:

由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用sbs高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。

2、外墙渗水处理方法(方法有两种):

方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作sbs高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响!

方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。

二、施工方法

1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。

2、确定屋面工程检查验收程序:

进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→sbs卷材铺贴→搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。

3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。

4、防水材料的选择:

a、所有sbs改性卷材和朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。

b、sbs密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。

c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。

5、施工机具:

主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。

三、主要工序施工方法

各工序施工要点

a、管根处理:先沿管根四周凿8-10cm宽深3cm的沟槽,然后用清水冲洗干净,稍干后沟槽平面、与管道交接立面用水泥砂浆抹平1cm厚,待二至三天后,再进行防水附加层处理。附加层做法先用油膏嵌填成圆弧状,然后铺贴一层卷材附加防水加强层。

b、设备基座处理:基本同“管根处理”方法。

c、防水层施工(sbs沥青卷材)

施工要点:采取“滚铺满粘”法施工、按照“先高后低、先远后近”的施工顺序。其操作程序:加热→滚铺→排气、收边→压实→清理。

把好原材料关:原材料必须符合设计要求,要有产品合格证,经抽样检验合格后方可使用。

基层处理:必须将基层表面清理干净,使之清洁干燥,涂刷朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料待其干燥清理后满涂冷底子油二遍。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,防水层施工完后不得有人行走。

直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,填嵌密封材料,然后加铺附加增强层。屋顶泛水处加铺卷材嵌入线槽内,用水泥砂浆压实。

铺贴方向:平面采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝顺流淌方向搭接。女儿墙立面采用纵向敷设,自上向下对正,自下向上排气压实,找平层要与卷材同时涂胶,厚度约为1mm。

卷材搭接宽度:长边、短边搭接宽度均为80mm,同时相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘结不实。

搭接缝施工:在进行搭接缝粘贴前,先将下层卷材上表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色时即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整卷材料用完后,在所有搭接缝边用sbs改性沥青弹性密封膏涂封,宽10mm。

损伤处理:卷材损伤点需做附加层,附加层卷材应长出损伤点周边120mm,用水泥胶满粘。

卷材热熔胶的加热程度:烘烤时卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪沿卷材横向缓慢来回移动,移动速度要合适,使卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,涂油已溶化,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。

辊压、排气:趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平展,无皱折、无脱落、大起壳、鼓泡现象。施工完毕后再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

成品保护:在进行防水层施工时,不得在其上进行其它工作。不得在防水层上凿孔打洞,也不准在防水层上拌制砂浆,如确需进行其他少量工作时,必须采取隔离措施。如发现防水层有破损时,应及时组织修复。

③、屋面施工时注意事项:

a、分格缝采用嵌填密封材料的方法处理。所有分格缝应纵横相互连通。进场材料按规定检验,合格才能用于工地。

b、穿过屋面的管道等与屋面相交处,周围用柔毡材料增强、密封,不得渗漏。

c、防水材料事先应进行样品验收,符合设计防水要求的使用年限,铺贴时位置准确、顺直。

d、施工遇雨时用彩条布遮盖。

四、屋面施工安全注意事项:

①、严禁在雨雪天施工,五级风以上时不得施工。

②、严禁在屋面上向下抛掷任何物体。

③、严禁在屋面外沿攀爬。

④、屋面所有材料必须隔离堆放,易燃材料如汽体必须用容器密封保存好。严禁在阳光下暴晒。

⑤、热熔器使用前检查加热器,喷咀不得堵塞。

⑥、卷材堆放要远离火源。

⑦、操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤。

⑧、操作人员应穿软底平胶鞋、佩带好安全帽。

五、质量保证措施

1、制定质量控制标准:

屋面基层表面密实、无起砂、起皮、开裂,平整度、坡度符合规范要求。卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口,铝箔保护层完整,无损坏。

2、加强工序质量检查

找平层用2米直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查无开裂、无酥松、起砂。

防水层每完成一道工序后,由专职质量检查员进行检查验收。合格后方可进行下一道工序的施工。

防水层做完后,检查屋面有无渗漏现象或积水,排水系统是否畅通,在雨后或持续淋水2小时后进行检查。

3、防水材料的质量控制

材料进场后,必须检查其出厂合格证、使用说明书,并随机抽样3卷进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复验。

密封膏取样作施工度、粘结性、耐热度、柔性试验。

建议采用的材料品牌:

a.朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料

b.“帅旗”牌4mm厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

c.“禹王”牌、宏泰牌等4mm厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

屋面防水施工方案 篇3

一、工程概况

联华大厦工程屋面基底积约为1354.41m2;屋面防水等级为Ⅰ级防水,采用4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工。

二、编制依据:

1、工程设计图纸,屋面做法修改图JX-9,技术交底;

2、施工现场条件和实地勘察情况;

3、《屋面工程防水技术规范》GB50107—1999;

4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—20xx;

5、《弹性体改性沥青卷材》GB18242-20xx;

6、《平屋面图集》05ZJ201;

7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-20xx;

三、施工准备

1、 施工技术准备:

施工人员必须持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工;预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

2、人员准备:

该项目工程人员安排如下:

3、材料准备:

3.1、材料性能

SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。

采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

3.2、配套材料

1、基层处理剂:采用改性沥青涂料。

2、嵌缝密封膏:沥青密封膏。

3.3、辅助材料

主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

4、设备机械配备

对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

四、防水施工:

1、工艺流程

基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔→防水卷材铺贴→热熔封边→ 蓄水试验→淋水试验→保护层施工→质量验收 2、基层处理

1.1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如排气道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

1.2、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

1.3、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

1.4、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

1.5、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

3、施工工艺

3.1.涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。

干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

3.2附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。

对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

3.3.试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。

3.3.1.卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。

3.3.2.先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

3.4.卷材铺贴

3.4.1.用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;2、火焰;3、改性沥青卷材;4、水泥砂浆找平层;5、混凝土层;6、卷材防水层。

3.5.铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。

立面墙上防水层应满粘。

3.6.屋面女儿墙防水施工。

女儿墙防水层施工时,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不能空鼓。

在女儿墙上满粘卷材,粘贴要牢固,在女儿墙预留收口处满粘卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm,收头用水泥砂浆固定。

屋面防水施工方案 篇4

一:彩钢瓦屋面漏水的主要原因:

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。

2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈,越来越严重。

3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。

4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶。第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。

5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝。涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。

6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。

7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。

二、本公司专业彩钢瓦屋面施工工艺 :

A、金属屋面搭接处:

B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):

C、金属屋面固件:

D、金属屋面天沟:

E、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,确保总涂覆率不变)。

F、防水涂料的单层的涂覆,缝织聚酯布的利用率为90%

屋面防水施工方案 篇5

一、确定需防水的区域:

金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。

二、预处理:

施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀,不符合上述情况则分别作如下处理:

A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件。

B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂“PANHOO”钢护宝一层基层涂料。

C、清除灰尘及其它脏物。

三、施工工艺:

A、金属屋面搭接处: 金属屋面搭接处先涂一层“PANHOO”钢护宝基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用“PANHOO”钢护宝涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。

B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层“PANHOO”钢护宝涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用“PANHOO”钢护宝涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。

C、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。

D、金属屋面天沟:天沟搭接缝, 落水口等处 www. 先用“PANHOO”钢护宝金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层“PANHOO”钢护宝涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用“PANHOO”钢护宝充分浸润缝织聚酯布, 以至全干。

E、在做好薄弱防水处理后进行“PANHOO”钢护宝涂料的总涂覆,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。缝织聚酯布的利用率为90%。

四。施工保护层:

用高弹厚质丙烯酸进行直接刷于“PANHOO”钢护宝涂料上,做防护处理。第一遍采用横向涂刷,第二遍涂刷方向应垂直于第一遍,涂刷应均匀厚薄一致。

一键复制全文保存为WORD