常用的电工仪表的使用有什么【优秀5篇】

关于电工常用的电工仪表有什么,大家都知道吗?下面就来跟着小编一起学习一下吧!以下是人见人爱的小编分享的常用的电工仪表的使用有什么【优秀5篇】,希望能够帮助到大家。

维修电工教学课件:常用电工工具和电工仪表 篇1

电工常用工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。 通用工具是指电工在工作中经常都会用到的工具。

高压验电器的使用方法 篇2

尖嘴钳――头部尖细、适用于在狭小空间操作。主要用于切断较小的导线、金属丝、夹持小螺钉、垫圈、并可将导线端头弯曲成型。

断线钳――又名斜口钳、偏嘴钳,专门用于剪断较粗的电线或其它金属丝,其柄部带有绝缘管套。如图所示。

4、活络扳手

活络扳手的钳口可在规格范围内任意调整大小,用于旋动螺杆螺母,其结构(a)所示。

(a)构造 (b)扳大螺母握法 (c)扳较小螺母握法

活络扳手规格较多,电工常用的有150mm×19mm、200mm×24mm、250mm×30mm等几种,前一个数表示体长,后一个数表示扳口宽度。扳动较大螺杆螺母时,所用力矩较大,手应握在手柄尾部,如图(b)所示。扳动较小螺杆螺母时,为防止钳口处打滑,手可握在接近头部的位置,且用拇指调节和稳定螺杆,如图(c)所示。

使用活络扳手旋动螺杆螺母时,必须把工件的两侧平面夹牢,以免损坏螺杆螺母的棱角。

使用活络扳手不能反方向用力,否则容易扳裂活络扳唇,不准用钢管套在手柄上作加力杆使用,不准用作撬棍撬重物,不准把扳手当手锤,否则将会对扳手造成损坏。

5、螺钉旋具

俗称起子、螺丝刀,用来拧紧或旋下螺钉。电工不能使用金属杆直通柄顶的螺钉旋具(俗称通芯螺丝刀)。应在金属杆上加套绝缘管。有十字和一字起之分。

6、电工刀的使用方法

电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。

(1)使用时刀口应朝外进行操作。用完后应随即把刀身折入刀柄内。

(2)电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,不能在带电体上使用电工刀进行操作避免触电。

(3)电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。

钢丝钳 篇3

万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。

1、500型机械万用表的基本结构及外形

万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。

2、万用表的使用方法

(1)端钮(或插孔)选择要正确

红色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的连接线应接到黑色端钮上(或接到标有“—”号插孔内),有的万用表备有交直流2500

伏的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮(或“—”的插孔内),而红色测试棒接到2500伏的端钮上(或插孔内)。

(2)转换开关位置的选择要正确

根据测量对象将转换开关转到需要的位置上。如测量电流应将转换开关转到相应的电流档,测量电压转到相应的电压档。有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,另一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。

(3)量程选择要合适

根据被测量的大致范围,将转换开关转至该种类的适当量程上。测量电压或电流时,最好使指针在量程的二分之一到三分之二的范围内,读数较为准确。

(4)正确进行读数

在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分别适用于不同的'被测对象。因此测量时,在对应的标度尺上读数的同时,也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。

(5)欧姆档的正确使用

1)选择合适的倍率档

测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间,读数越准确,越向左,刻度线越挤,读数的准确度越差。

2)调零

测量电阻之前,先机械调零。再将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证测量准确性。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足需要更换。

3)不能带电测量电阻

测量电阻时万用表是由干电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。在使用欧姆档间隙中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。

(6)注意操作安全

1)在使用万用表时要注意,手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。

2)在测量较高电压或较大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。

3)万用表用完后最好将转换开关转到交流电压最高量程档,此档对万用表最安全,以防下次测量时疏忽而损坏万用表。

4)当测试棒接触被测线路前应再作一次全面的检查,看一看各部分位置是否有误。

验电器 篇4

1)使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。

2)在户外时,必须在晴天的情况下使用。

3)进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。

尖嘴钳 篇5

俗称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的,它的计量单位是兆欧(MΩ),故称兆欧表。兆欧表的种类有很多,但其作用大致相同,常用ZC11型兆欧表的外形。

1、兆欧表选用

规定兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~2500V兆欧表;测量绝缘子时,应选用2500~5000V兆欧表。一般情况下,测量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。

2、绝缘电阻的测量方法

兆欧表有三个接线柱,上端两个较大的接线柱上分别标有“接地”(E)和“线路”(L),在下方较小的一个接线柱上标有“保护环”或“屏蔽(G)。

(1)线路对地的绝缘电阻

将兆欧表的“接地”接线柱(即E接线柱)可靠地接地(一般接到某一接地体上),将“线路”接线柱(即L接线柱)接到被测线路上,如图17a所示。连接好后,顺时针摇动兆欧表,转速逐渐加快,保持在约120转/分后匀速摇动,当转速稳定,表的指针也稳定后,指针所指示的数值即为被测物的绝缘电阻值。

实际使用中,E、L两个接线柱也可以任意连接,即E可以与接被测物相连接,L可以与接地体连接(即接地),但G接线柱决不能接错。

(a)测量线路的绝缘电阻 (b)测量电动机绝缘电阻

(c)测量电缆绝缘电阻

图17 兆欧表的接线方法

(2)测量电动机的绝缘电阻

将兆欧表E接线柱接机壳(即接地),L接线柱接到电动机某一相的绕组上,如图17b所示,测出的绝缘电阻值就是某一相的对地绝缘电阻值。

(3)测量电缆的绝缘电阻

测量电缆的导电线芯与电缆外壳的绝缘电阻时,将接线柱E与电缆外壳相连接,接线柱L与线芯连接,同时将接线柱G与电缆壳、芯之间的绝缘层相连接。

3、使用注意

(1)使用前应作开路和短路试验。使L、E两接线柱处在断开状态,摇动兆欧表,指针应指向“∞”;将L和E两个接线柱短接,慢慢地转动,指针应指向在“0”处。这两项都满足要求,说明兆欧表是好的。

(2)测量电气设备的绝缘电阻时,必须先切断电 …源,然后将设备进行放电,以保证人身安全和测量准确。

(3)兆欧表测量时应放在水平位置,并用力按住兆欧表,防止在摇动中晃动,摇动的转速为120转/分钟。

(4)引接线应采用多股软线,且要有良好的绝缘性能,两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据的不准确。

(5)测量完后应立即对被测物放电,在摇表的摇把未停止转动和被测物未放电前,不可用手去触及被测物的测量部分或拆除导线,以防触电。

一键复制全文保存为WORD