电工安全操作规程和岗位职责最新3篇

电工作业安全操作规程 篇1

电工作业安全操作规程

1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非持证电工严禁进行电气作业。

2、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

3、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用,不得装设开关或熔断器,不得作其他用途。

4、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合有关安全技术规范;线路架设禁止带电操作,禁止带负荷接或断电。

5、在生产现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护系统,不得一部分设备接地,另一部分设备接零保护。

6、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。

7、。定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

8、检修工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。并按用电安全管理制度的要求恢复原有用电方式,不得留有隐患。

9、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

10、搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得固放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。

11、露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。必须做防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,重复接地电阻值不得大于10欧姆。

12、剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。

打过墙、楼板透眼时,墙体后面、楼板下面不得有人靠近。

13、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。

14、高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。

15、在变配电室内,外高压部分线路工作时,应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。

16、验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。

17、装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿戴绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。

18、接地线应使用截面不小于25m㎡的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。

19、用绝缘棒拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。

20、电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。 同一供电系统按第5条执行。

21、电气设备所用的熔断器的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替熔断器。

22、生产现场照明安置应按统一设计、符号规范,不得随意乱拉杂乱连接线,不得使用绝缘老化或破损的灯具和器材。

电工作业安全操作规程 篇2

电工作业安全操作规程

(一)电工作业人员的基本条件

1、电工人员必须经过专业技术培训,掌握基本的电气知识、操作技能,熟悉电气安全操作规程,经考核合格后,取得地方劳动部门颁发的特殊工种操作证书,实行持证上岗。

2、电工人员身体状况应符合本职工作要求。经医疗机构检查,确定患有以下病症的,不得进行电工作业:严重高血压、心脏病、肺气肿、精神病、癫痫病、支气管哮喘病以及视力低于0.7或1000度以上的高度近视者。

3、电工人员应具备高度的安全意识,工作中严格执行电气安全操作规程和施工安全用电的规定及措施,严禁违章作业和盲目蛮干。

(二)电工作业安全注意事项

1、各单位必须为电工人员配备必要的电气作业工具、仪表和劳动保护用品,配置的工具用品必须符合安全要求和工作需要。

2、电工在施工现场进行高压作业时,必须经过相关的专业培训,取得相应的资格证书,严禁无证人员进行高压作业。

3、电工人员在作业前,必须熟悉工作环境、工作标准和工作内容,对作业现场进行检查,确认不存在安全隐患后,才能进行工作。

4、在400v以下的低压电路上作业时,无特殊情况,应将电路断开,进行不带电作业。并在配电箱或配电房处加锁,并挂上“有人工作禁止合闸”的警示标牌,必要时可派专人值守,防止误送电造成事故。

5、必须进行低压带电作业时,应做到: (1)设专人进行监护;

(2)穿绝缘鞋、戴绝缘手套和安全帽、穿长袖工作服并束紧袖口裤脚; (3)使用绝缘性能良好的工具;

(4)保证人体与大地间、人体与其它相线、零线及导体之间有良好绝缘和安全距离; (5)作业前应分清相线与零线,并选好工作位置。搭接导线时,应先接零线后接火线,断开时相反,不准带负荷接线或断线;

(6)大风、雷雨、大雾等恶劣气候条件下,禁止户外带电作业。

6、禁止带负荷或带故障负荷情况下,进行停、送高压断路器。

7、进行停、送电作业时,必须严格按照顺序操作,即送电时先合总开关,然后再合分路开关,停电则相反。

8、电工进行登杆作业时,应遵守以下规定:

(1)登杆前应检查电杆根部是否牢固、坚实,埋设是否符合要求。检查攀登工具是否安全牢靠;

(2)登杆作业必须在电杆的可靠部位系好安全带,严禁系在易滑脱的部位和横担上; (3)现场配合作业人员应带好安全帽,上下传递材料工具时,必须用绳系吊,不准抛掷,电杆下严禁行人逗留;

(4)拆除架空线时,应用绳子将线慢慢放下,不得用夹钳、剪刀直接断线,并要采取措施防止电杆倾倒。

9、电工进行电气测量作业时应注意的安全事项:

(1)测量绝缘电阻时,被检测设备或线路必须停电;

(2)选用适当的摇表,一般测试500伏以下的设备选用500伏摇表; (3)雷雨天不准测量线路绝缘电阻; (4)测量线路或电缆时必须先放电;

(5)禁止测量工作人员在被测设备上工作,人员及摇表位置应选择适当;

(6)测量接地电阻时,一切人员不得接触被测或辅助接地极,选择合适的连接导线; (7)阴雨天不得测试接地电阻;

(8)使用钳形表测量高压回路时应有二人进行,并选用相应等级的钳形电流表,作业时要戴上绝缘手套,站在绝缘板上,不得触及设备或导线,特别注意身体与带电体的安全距离; (9)测量低压回路时,要把被测段的带电部分加以绝缘保护,注意不要触及其他带电部分。 (三) 电工作业的安全保护和安全技术措施 电工在进行电气作业时,为了防止直接触电伤害,可采用绝缘、屏护、间距等安全保护措施。为了防止间接触电伤害,可以采用保护接零、保护接地、重复接地、漏电保护等安全技术措施。

1、绝缘保护。绝缘是用不导电的绝缘物把带电体封闭起来,以便人体不致触电,良好的绝缘能保证设备正常运行和人身安全。为了防止绝缘失效和破坏,进行电气作业时,要按规定正确选择导线、绝缘物以及接线方法。经常对电气设备和导线绝缘进行检查和测试。

2、屏护。屏护就是采用遮拦、护罩、护盖、箱匣等措施把带电体同外界隔离开来,用以保护和防止触电的措施。安装在工地的变压器和变配电设施,必须采用遮拦、栅栏、围墙等屏护措施。一般栅栏高度不低于1.7米,平行相距电气设备的距离不小于0.8米。在屏护装置外侧挂上“高压危险、切勿攀登”等警示标牌。所有的屏护装置制作必须符合标准规范,安装必须牢固可靠,门、盖必须上锁。

3、间距。间距就是保证人或其他物体与带电体、带电体与地面、带电体之间、带电体与其它设备设施之间的安全距离。间距的大小取决于电压的高低、设备类型、安装方式等因素。在进行电工作业时,必须按照规定的各种间距架设线路或安装设备,不准随意缩小安全间距。

4、保护接地。保护接地就是在故障情况下,对可能发生危险的对地电压的金属部分同大地做可靠连接。触电保护接地适用于三相三线制中性点不直接接地的电网,如电气设备的金属外壳,配电装置的金属框架等。接地装置应符合以下规定:

(1)有足够的机械强度,使用的圆钢、扁钢、角钢、钢管的截面尺寸应符合规定; (2)有较高的可靠性,接地体应有两根以上的金属物体组成;

(3)有足够的埋设深度,接地体最高点距地面深度应在0.6-1米之间,但必须埋在冻土层以下;

(4)具有防腐蚀性,在腐蚀性土壤中,接地体应采用镀铬、镀锌等耐腐蚀材料; (5)连接牢靠,接地体各部分之间的联接均应焊接;

(6)多台设备之间的接地线不得串联,而应当分别与接地体或接地干线连接; (7)接地体应尽量装在人员不易接触的地方,但又便于检查之处; (8)接地体与建筑物的距离不应小于1.5米。

5、保护接零。

保护接零就是在三相四线制的电网中,把正常情况下不带电的电气设备金属外壳与零线可靠地连接起来,以防止人身触电事故。 保护接零的对象是:凡是采用380/220伏三相四线制,中性线直接接地供电方式的施工现场,不论环境如何,所有设备的金属部分都应接零。

6、重复接地。重复接地就是把零线上的一处或多处与大地再次进行可靠连接,它可以起到当零线发生断路时,降低设备外壳带电的对地电压,减轻触电危险,还可以缩短故障危害时间。

在实施保护接零的系统中,必须采取重复接地。

7、漏电保护。漏电保护是通过安装在电气设备上的漏电保护装置,根据设备漏电时出现的异常现象,对异常信号进行处理后,通过开关设备断开电源,起到保护作用。 凡是移动式电气设备或手持电动工具,必须安装漏电保护装置。

电工作业操作规程及要求 篇3

电工作业操作规程及要求

1.上班前不准喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守有关各项规章制度

2.检查、检修、安装、挪移机电设备时,禁止带电作业,必须遵循验电、放电、封线(装设短路地线)的顺序进行工作。

3.从事高压电气作业时,必须有两人以上工作,操作高压设备时一人监护,一人操作,严格执行停送电制度。

4.同一供电系统和同一控制系统有多人同时工作时,必须注意互相之间的影响和相互之间的安全。凡因停送电影响他人安全的地点应按下列规定执行:

(1)一般不准同时作业,需要在停电的线路上进行多项作业时,应分别办理停电手续。

(2)必须有可靠的安全措施,以保障他人安全。

(3)必须同时工作时,要分别挂停电牌,并指定专门联系人负责联系各相关工作环节的进度,各环节均结束工作且人员撤离后方可送电。 5.修理后达不到防护要求的电气设备严禁使用。 6.检修所用的零配件必须合格。

7.作业前备好材料、配件、工具、测试仪器仪表及工作中其他使用的用具。 8.穿绝缘鞋,携带验电笔和绝缘工具。工作服要扎紧袖口。工作前先进行检查,经验电、放电、装设短路地线后再进行工作。

9.检修前、后的设备均需测试绝缘电阻。受潮或绝缘电阻低于规程要求的设备均应进行干燥处理。

10.使用起重工具时,应先检查手动葫芦、三角架、起重梁、卡子、绳套等工具的强度是否合乎要求,起重工具应牢固可靠。

13.检修开关时,不准任意改动原设备上的端子序号和标记。

14.设备检修后都要经过检查、试验,合格后填写检修试验记录,否则不准使用。

16.在继电保护、仪表等二次回路上工作时,必须遵守下列规定:

(1)严禁将带电的电流互感器二次侧开路,不得将二次侧永久接地点断开。 (2)短路电流互感器二次线圈必须用短路片或不小于2.5 平方毫米的铜线,短路片和铜芯线必须紧固,接触良好。

(3)严禁将带电的电压互感器二次侧短路。

(4)在电流互感器和电压互感器上工作时,必须停电后再工作。

(5)在二次回路上进行通电试验时,为防止由二次向一次反送电,应将二次回路断开,并取下二次回路的保险后,方准进行工作。

17.检查、检修各种大型固定设备的电气系统时,必须按下列规定执行。 (1)必须经第一负责人或水电领导批准,方可进行。

(2)维修电工必须将检修、检查内容、时间和停电的范围及有关的注意事项向负责人讲明,并做好检修、检查前的一切准备工作后,方准进行工作。

(3)检修、检查时,停、送电操作应有电工按规定顺序进行操作,监护人做好监护工作,严禁违章作业。

19.清点工具、材料、配件、仪器、仪表,做好检查、检修记录。 20.检修好的设备,经检查和试运转验收合格后,方可投入使用。

一键复制全文保存为WORD